楼主: luyuejiadian

三匹空调主电源线1.5平方,并一根0.75的行不

[复制链接]
发表于 2016-11-30 17:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
支持4楼看法
发表于 2016-11-30 19:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
并上总比不并好
 楼主| 发表于 2016-11-30 20:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
打个比方,只是比喻哈。如果2平方线能承受20安电流,4平方能承受40安电流,那么2和4平方并一起(除了两头接触良好,中间并不连接在一起)那么肯定不能承受60安电流吧。因为如果距离不长(20米吧),他们的电阻几乎一样,电流也一样,那么2平方的一开始将承受超过20安的电流,当2平方的烧断后,4平方的又将单独承受60安电流,最终也是烧断。
发表于 2016-12-1 19:34:48 | 显示全部楼层
小心赔钱
发表于 2016-12-1 19:40:55 | 显示全部楼层
空调的配线不是安装多少额定电流来紧凑的配线,。正常,3P的空调单相电要求要4平方及以上的铜线。空调在启动是我瞬间压降很大,如果电线过细,过长,当时的电压又偏低容易造成压缩机启动不起来。等遇到这样的问题就晚了。
发表于 2016-12-1 22:48:03 | 显示全部楼层
单相电还是三相电  如果是单相则电源线太细
发表于 2016-12-2 11:10:50 | 显示全部楼层
luyuejiadian 发表于 2016-11-30 20:17
打个比方,只是比喻哈。如果2平方线能承受20安电流,4平方能承受40安电流,那么2和4平方并一起(除了两头接 ...

你错了!2平方的内阻大,4平方内阻小,不管什么长度都一样。当然这得在正品合格的产品牌上说。在端电压、电流一样的情况下并联使用,(两端接触良好的),其线上的分流是不一样的(内阻不一样的原因)。内阻少的分流多。
发表于 2016-12-2 11:19:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 柳言 于 2016-12-2 11:22 编辑

380V空调1.5的线没有问题,220的不行
发表于 2016-12-2 11:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
同意18楼说法。如果是单相电的3匹机1.5平的电源线明显不够,那么并接一根0.75平的线是否可行呢?好久以前有过一次经验,怕线径不够并接了一根细点的线,机器运行后测电流,惊奇地发现:粗线和细线分配的电流是相等的,即假如总电流是13A的话,并接的两根线各承受了6.5A的电流。
发表于 2016-12-2 16:09:57 | 显示全部楼层
为什么插头的地方经常容易烧黑, 主要就是因为插头的地方接触电阻比较大,  同一个串联电路中, 发热量只取决于电阻,  P=I平方*R。   并联的两个电线, 相当于把电线增粗,降低这段导线的电阻,使得通过电流的能力得到提高, 可以和马路的通行能力类似理解!  只要保证两端接头连接紧密, 就不会存在单独烧断哪根导线的问题!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 18:30 , Processed in 0.054589 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表