5匹空调制热问题

[复制链接]
发表于 2016-11-23 11:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一用户说制热效果不好 我去一看格力五匹三相电柜机 压缩机没运转 调整火线后压机运转 可是发现粗管结霜是缺氟吗 加了点不管用 重点是粗管结霜
发表于 2016-11-23 12:13:56 | 显示全部楼层
你确定空调是在制热状态吗!,如果是的话,看看四通换向阀吧!
 楼主| 发表于 2016-11-23 12:16:25 | 显示全部楼层
是制热 四通阀有220
 楼主| 发表于 2016-11-23 12:17:26 | 显示全部楼层
是不是缺氟啊 搞不清楚
发表于 2016-11-23 12:20:03 | 显示全部楼层
你测一下压力      
 楼主| 发表于 2016-11-23 12:22:17 | 显示全部楼层
压力低于0.5
发表于 2016-11-23 12:22:35 | 显示全部楼层

四通阀本身要正常,如果四通阀本身损坏,就算是有220又有什么意义!
发表于 2016-11-23 12:24:34 | 显示全部楼层

大管的压力还是小管的压力   
 楼主| 发表于 2016-11-23 12:26:38 | 显示全部楼层
宋建蜀 发表于 2016-11-23 12:24
大管的压力还是小管的压力

    大管压力
 楼主| 发表于 2016-11-23 12:26:48 | 显示全部楼层
宋建蜀 发表于 2016-11-23 12:24
大管的压力还是小管的压力

    大管压力啊