空调却氟汽液分离器为什么会结霜

[复制链接]
发表于 2016-11-23 08:01:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调缺氟时气液分离器为什么会结霜,既然缺氟那制冷剂在蒸发器里不早就蒸发完了吗,为什么到了气液分离器这里又蒸发了
发表于 2016-11-23 08:15:27 | 显示全部楼层
你只要把当时空调测得的实际低压压力,与所用制冷剂的《温度压力对照表》,对照一下对应的温度就会明白为什么了。
缺氟不等于无氟了。
 楼主| 发表于 2016-11-23 08:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢版主的回答
发表于 2016-11-23 11:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
一般空调工况下,当空调系统缺氟时,压机汽液分离器是不会结霜的,低压部分的前段靠近毛细管出口的地方有可能结霜,液态制冷剂在蒸发器里已充分蒸发且有过热,制冷剂蒸气运行到压机汽液分离器时,温度会高于蒸发温度,所以空调缺氟导致压机汽液分离器结霜的说法不正确
发表于 2016-11-23 12:09:53 来自手机 | 显示全部楼层
这个道理验证很简单空调运行在制冷状态,在低压三通阀处缓慢低将系统里的制冷剂排除,试系统里的制冷剂减少,然后测量回气管或压机汽液分离器的温度,测量结果必定是系统里制冷剂变得越少回气温度越高,这个不是想当然,相信绝大多数空调维修师傅都有这个经验