楼主: jdwxming

松下CU-ME20B1YX6三台外机并一个系统,带18台内机

[复制链接]
发表于 2016-11-21 14:56:06 | 显示全部楼层
jdwxming 发表于 2016-11-21 09:22
这是刚装好调试遇到的问题,有个师傅认为主管弯头太多引起回气温度不够,建议是从主机到第一个分支器再接 ...

内机温度都达到设计温度了吗?内风机接电没有
发表于 2016-11-21 15:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
延长管太长原因,超出原设计
发表于 2016-11-21 19:58:07 | 显示全部楼层
3178391257 发表于 2016-11-21 15:44
延长管太长原因,超出原设计

回气管太小太长
 楼主| 发表于 2016-11-21 21:49:07 来自手机 | 显示全部楼层
1qaz123123 发表于 2016-11-21 19:58
回气管太小太长

回气管用38.01.
发表于 2016-11-21 23:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
它有可能是想喝酒了吗
 楼主| 发表于 2016-11-22 19:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
张百忍 发表于 2016-11-21 23:53
它有可能是想喝酒了吗

??能说明白点吗?
发表于 2017-1-12 00:15:13 | 显示全部楼层
所有内机都有开吗
发表于 2017-1-12 06:19:26 来自手机 | 显示全部楼层
一般制冷粗管结霜,问题就出在内机过滤网堵塞,或者是内风机排风量过小。没有带走空调所散发出来的能量,自然粗管就会结霜。
发表于 2017-1-12 15:48:57 | 显示全部楼层
这个问题不了了之了吗?楼主没来回复下问题的解决办法?