 楼主| 发表于 2016-11-20 23:21:33 | 显示全部楼层
潜海 发表于 2016-11-20 22:48
如果露电严重 赶紧维修
漏电的故障有好多情况
没见到实物 不敢下断言

P61120-221543-01_副本.jpg
 楼主| 发表于 2016-11-20 23:23:10 | 显示全部楼层
王新烨 发表于 2016-11-20 23:02
给主机或者显示器加根底线试试,如果家里的漏保不跳闸就证明是感应电可放心使用;如果跳闸了那就属于真正的 ...

P61120-221543-01_副本.jpg
发表于 2016-11-20 23:33:11 | 显示全部楼层
王新烨 发表于 2016-11-20 23:02
给主机或者显示器加根底线试试,如果家里的漏保不跳闸就证明是感应电可放心使用;如果跳闸了那就属于真正的 ...

同意王版主的回帖!楼主室内的用电插座接线不规范,地线未接的情况老房子居多!一般都是开关电源的两级滤波器的两个Y电容的中点接地线的干扰电压未得到及时释放,反馈回电器的外壳所致!
发表于 2016-11-20 23:36:39 | 显示全部楼层
应该加根地线,严格按照电工电路标准
发表于 2016-11-20 23:55:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-11-21 19:44:35 | 显示全部楼层
王新烨 发表于 2016-11-20 23:02
给主机或者显示器加根底线试试,如果家里的漏保不跳闸就证明是感应电可放心使用;如果跳闸了那就属于真正的 ...

谢谢              OK了
 楼主| 发表于 2016-11-21 19:45:11 | 显示全部楼层
rainysky 发表于 2016-11-20 23:33
同意王版主的回帖!楼主室内的用电插座接线不规范,地线未接的情况老房子居多!一般都是开 ...

谢谢   ok 了
发表于 2016-11-21 23:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是主机漏电引起的,赶快保修吧!
发表于 2016-11-22 17:41:37 | 显示全部楼层
用隔离变压器就没有了。就是费点银子。
发表于 2016-11-22 20:28:50 | 显示全部楼层
有时候真的有碰到过静电,麻一下,不知道楼主那里是不是这样的情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 16:30 , Processed in 0.058240 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表