格力挂机。开机10分钟跳热保护

[复制链接]
发表于 2016-11-18 21:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题。开机10分钟。制热正常。出风很热。内外机干净。内机蒸发器温度均匀。但是10分钟左右就跳热保护。拔掉四通阀线。制冷,压力0.3M.正常。制热压力竟然爆表,2.5M.怀疑毛细管赌,或者单向阀坏了,小弟还没遇到过这样的现状。资历浅。不知道如何判断是不是单向阀的问题。毛细管与副毛细管出气很好。求各位老师指点迷津。
发表于 2016-11-18 21:15:47 | 显示全部楼层
2.5就能爆表你怎不用410的表
发表于 2016-11-18 22:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
就没考虑过制冷剂充注过量吗?
发表于 2016-11-18 22:38:37 | 显示全部楼层
冷媒加注不合适吧!
发表于 2016-11-18 22:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
何为“跳热保护”?
发表于 2016-11-19 16:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
可能是制冷剂过量了
发表于 2016-11-20 19:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过一台,不过当时环温15度高低压都高,高压到2.5压缩机偷停,压力回到2.3以上又启问用户空调装上以后没加过佛,清理外机冷凝器,放佛都不行拆开外机壳观察毛细管没结霜,制热是风很热,是不是环境温度高造成的求解
发表于 2016-11-20 19:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
制热电流正常
发表于 2016-11-20 20:01:47 来自手机 | 显示全部楼层
内机风量怎么样,内盘管阻值是否正常?当然也不排除加氟过量的问题