[电子电路] 楼梯双控LED灯在关闭开关后仍会发出微弱的光,如何解决啊?

[复制链接]
发表于 2016-11-18 19:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
楼梯双控LED灯在关闭开关后仍会发出微弱的光,检查开关上没有指示灯之类的,第一次遇到不知道有几种可能性,如何解决啊?
发表于 2016-11-18 20:41:50 | 显示全部楼层
电源开关要认清L,N。关断火线即可
发表于 2016-11-18 20:47:01 | 显示全部楼层
楼上说的是正解
发表于 2016-11-18 20:49:17 | 显示全部楼层
开关接在了零线上,关闭后有电线形成感应电
发表于 2016-11-18 21:10:45 | 显示全部楼层
在LED两端并一个100K电阻试试.
发表于 2016-11-18 21:27:05 | 显示全部楼层
有的LEd灯有点微弱的漏电流就内亮,①开关控制火线。②零线对地有电压,零线作重复接地。
 楼主| 发表于 2016-11-19 10:39:49 | 显示全部楼层
前进家电维修 发表于 2016-11-18 21:27
有的LEd灯有点微弱的漏电流就内亮,①开关控制火线。②零线对地有电压,零线作重复接地。

感谢各位的回复,重复接地是一个办法,但在楼上不太好实施。
不知道在灯的两端并联一电容是否可行啊?
发表于 2016-11-19 12:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
并个510K以上的电阻作泄放
发表于 2016-11-26 20:16:04 来自手机 | 显示全部楼层
必须控火线,控零线房间潮湿就会形成回路
发表于 2016-11-26 21:02:07 | 显示全部楼层
换掉                                 