电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7306|回复: 3

奥克斯3匹吸顶级黄灯闪11下

[复制链接]
发表于 2016-11-18 19:44:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
十一下是低压保护,氟加了,还是一样,是不是还没加够还是压缩机坏了,大家帮忙分析下,谢谢
发表于 2016-11-18 20:18:46 | 显示全部楼层
压力表测下制冷剂的压力就知道够不够了
发表于 2016-11-18 21:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
R 22氟利昂0.4mpa压力,之后再检查室内机感应器
 楼主| 发表于 2016-11-18 21:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
liwei8321 发表于 2016-11-18 21:29
R 22氟利昂0.4mpa压力,之后再检查室内机感应器

新的空调,今年9月买的,传感器不会有问题吧压力我都加到五了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 13:41 , Processed in 0.049228 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表