空调制热模式,室外机2小时左右就结满霜,不知什么原因请教师傅们了

[复制链接]
发表于 2016-11-17 20:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天拆装一台空调,春兰,04年的,试漏没问题后,开始加氟,室外温度5-6左右。制冷模式加制冷剂0.3MP左右,粗管结霜,细管干燥,停机压力表在0.7MP,然后链接电磁阀,,通电制热模式。粗管烫手,细管微热,室外机开始长露水然后开始长霜,不到2小时就结满霜了,请教师傅们,这是什么原因呢,


    当时天气状况是阴天,外机风机转速正常,,,,,


   
 楼主| 发表于 2016-11-17 20:08:48 | 显示全部楼层
不知道应该加氟还是去氟了
发表于 2016-11-17 20:25:11 | 显示全部楼层
要的就是结霜啊,满了就对了,不满不是多了就少了
发表于 2016-11-17 20:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
粗管烫手一般是缺氟,外机结霜快也和天气缺氟有关,再少加一点试试
 楼主| 发表于 2016-11-17 20:42:11 | 显示全部楼层
沈阳智浩家电 发表于 2016-11-17 20:25
要的就是结霜啊,满了就对了,不满不是多了就少了

压缩机启动室外机蒸发器就开始结露水呢,感觉结霜很快
 楼主| 发表于 2016-11-17 20:43:03 | 显示全部楼层
DRF543 发表于 2016-11-17 20:27
粗管烫手一般是缺氟,外机结霜快也和天气缺氟有关,再少加一点试试

是在多加还是放点氟啊??
发表于 2016-11-18 07:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
准备个手提秤
发表于 2016-11-18 07:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
“制冷模式加制冷剂0.3MP左右”这个给出来没用,要测出制热运行时的高压压力数据还有內机进出风数据
发表于 2016-11-18 07:59:06 | 显示全部楼层
不到2小时就结满霜  
化霜正常吗给我的感觉你的空调好像是正常的
发表于 2016-11-18 09:43:22 | 显示全部楼层
环境温度低,湿度大,结霜快也正常!
只要制热效果好,可以正常除霜,基本就可以!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 14:33 , Processed in 0.058892 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表