格力柜机外机频繁停机

[复制链接]
发表于 2016-11-17 11:56:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,是这样的,最开始这个柜机是交流接触器不吸合,换了个交流接触器后,空调运行一会儿外风机就停了,测电压内机没有供电,我把风机短接在压缩机上,试机,空调运行一分钟左右内外机都停止工作了(没有关机),内机没有供电出去,过了大概一分钟又启动了,吹了一分钟又停了,就这样一直频繁的停机启动,请问下各位师傅可以判断这是主板或者显示板的问题吗
发表于 2016-11-17 12:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要并在压缩机上面?制热时,在内机出风口温度较高时,外风机停机卸压暂停吸热不是很正常吗?
发表于 2016-11-17 12:43:58 | 显示全部楼层
esp9958 发表于 2016-11-17 12:12
为什么要并在压缩机上面?制热时,在内机出风口温度较高时,外风机停机卸压暂停吸热不是很正常吗?

不懂第二句意思!
发表于 2016-11-17 12:46:08 | 显示全部楼层
建议检查温度传感器。
发表于 2016-11-17 15:49:18 | 显示全部楼层
同意楼上说的。查内外机管温
发表于 2016-11-17 17:20:02 | 显示全部楼层
别走弯路啊,先判断为什么室外会没输出电压,干嘛上去就又是换东西又是短接呢。这种情况传感器故障为多。
发表于 2016-11-17 18:12:13 来自手机 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2016-11-17 12:43
不懂第二句意思!

制热时,如果内管温检测到内热交温度过高,会停掉外风机,暂停吸热,以缓解内热交温度。
发表于 2016-11-17 20:46:57 | 显示全部楼层
查管温阻值,没漂移的话换主板。定频机没那么复杂,没有那么多疑难杂症