电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 空调山

美的5P压缩机回气结霜

[复制链接]
发表于 2016-11-17 11:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主还要介绍一下是制冷还是制热状态,我看应是制热运行吧?电流14A,是压机电流+电辅热电流,高压1.7MP多点,外机低压似乎应在0.25MP左右,蒸发温度在-10度,此时回气管结霜,检查外风机风速和外机热交换器。制热状态外机有霜也算正常啊
发表于 2016-11-17 12:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
制热高压1.68MP,低压似乎应在0.2MP左右,蒸发温度-13、4度,此时回气管结霜也算正常,起码说制冷剂和系统或许没啥问题
发表于 2016-11-17 12:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
若制冷模式,内热交换热不好。若制热模式,氟加多家。
发表于 2016-11-17 16:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
同意⑧楼的意见,天热的时候修过,刚开始是四通伐有问题,后来换了一个,效果还是不理想,没办法把氟放了,把外机毛细管焊的地方接口烧开,用氮气冲,感觉差不多了,重新焊接抽真空,加氟,开机,系统工作正常
发表于 2016-11-17 17:08:17 | 显示全部楼层
晨珲 发表于 2016-11-17 16:07
同意⑧楼的意见,天热的时候修过,刚开始是四通伐有问题,后来换了一个,效果还是不理想,没办法把氟放了, ...


只能做此方法处理,基本是毛细管或者过滤器有点堵了。
发表于 2016-11-17 17:28:03 | 显示全部楼层
老哥你应该先检查一下内外机干净不,出风正常不   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 13:53 , Processed in 0.047009 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表