一台格力挂机制热效果不好问题

[复制链接]
发表于 2016-11-15 23:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力挂机应该是悦风是单位上是制热效果不好,出风温度46度左右,经查过滤网干净,因为是在四楼带了绳子绑绳子去外机,听压机声音沉闷,开盖卡电流将近7A,压力25公斤压力都还在往上蹭,放氟,最后把电流放到制热4A左右,效果也不算太好48多左右但是压机声音不沉闷了,才注意到格力的没有标注额定电流,,电加热测量130几欧左右,开机也有电到电加热,可能还是氟的问题,由于在镇上没有带真空泵去,所以没有就放净抽空定量加,搞上搞下差不多一两个小时

制热电流

制热电流

内机铭牌

内机铭牌

外机铭牌

外机铭牌

制冷电流

制冷电流

制冷压力室外环境温度大概20度

制冷压力室外环境温度大概20度

出风口温度

出风口温度
发表于 2016-11-15 23:51:14 | 显示全部楼层
遇到压力高的疑点,修空调首先要问用空调的人,有没有修过,才能确定是人为的还是空调本身有问题.一看压力高就放氟肯定是不正确的,天气不太冷的时候压力本来就要高,还有内风机的风量大小都有关

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
XTX + 1 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-11-16 00:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
一批次好几台同型号的,其他的制热,开机,按超强出风口可以达到51度左右,电流不方便去所以没有测,就这台同样的制热超强,出风温度不高,电流大,压力高,制冷正常,制热不好,怀疑外机堵,开外机顶盖,怀过冷管组也没有结冰,
发表于 2016-11-16 00:31:06 | 显示全部楼层
电加热是不是没工作
发表于 2016-11-16 05:48:47 | 显示全部楼层
环境温度高的时候压力会偏高
发表于 2016-11-16 09:08:00 | 显示全部楼层
1qaz123123 发表于 2016-11-15 23:51
遇到压力高的疑点,修空调首先要问用空调的人,有没有修过,才能确定是人为的还是空调本身有问题.一看压力高就 ...

分析很对            
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
gccxj 发表于 2016-11-16 00:31
电加热是不是没工作

刚开机时候电加热开的,开一会就关闭了
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
一马当先 发表于 2016-11-16 05:48
环境温度高的时候压力会偏高

环境温度20度也不高,应该是之前加多了
发表于 2016-11-16 11:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度20度,建议还是修制冷吧,修制热还需等等。不准
 楼主| 发表于 2016-11-16 11:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
制热把电流放到4点几就没弄他了,再叫直接抽空定量加,单位上公务员都是国宝惹不起
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 15:24 , Processed in 0.070848 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表