格力多联显示E4

[复制链接]
发表于 2016-11-15 10:35:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金币
本帖最后由 星光里 于 2016-11-15 19:32 编辑

记得好象是1拖5没有修好。至今没有想通怎么回事。外机上好像还写着全直流变频。氟是410的。据用户反应。空调运行几个小时左右就显示E4故障代码。只要开主卧房间的空调几个就会显示E4。开其他房间的就不会显示E4。回家查故障代码说是排气高温保护。所以我去不是加氟就是放氟。就是没有修好。

当时重庆室外温度40度左右,没有修好时用户还提醒我是不是主卧电子彭涨阀的问题。可我确实不太懂。她说他在百度上搜的是电子膨胀阀的问题。可我就是想不通所以没有修好。

我看显示E4以为是氟的问题所以不是加氟就是放氟可是就是没有修好。叫她去找别人修了。至今没想通所以请高人指点

评分

参与人数 1威望 -3 收起 理由
XTX -3 人家为你解析原因并不是为了你的金币,几个.

查看全部评分

发表于 2016-11-15 10:42:50 | 显示全部楼层
除了氟以外,还有探头和采样电路的的可能性!!!!
发表于 2016-11-15 18:18:59 | 显示全部楼层
一个电流互感器都不认识,就想修多联机!我看你有人叫你修飞机你也敢去,太空的飞船你都想修.
发表于 2016-11-15 18:24:08 | 显示全部楼层
想不通的事情多了,我们维修20多年还有很多想不通,凭你这点皮毛连空调上最常用的电流互感器都不知道,到空调炸了就想不了了
发表于 2016-11-15 20:38:10 | 显示全部楼层
重庆哪里我来帮忙看看
发表于 2016-11-15 22:41:25 | 显示全部楼层
    这个故障室内显示排气温度高,实际是排气温度过低,你打开外机就能看到了。
    实测排气温度只有40度左右。
发表于 2016-11-16 01:02:53 | 显示全部楼层
如果与其他房间内机一齐开不会出现报障,而单独开这个内机就会出现E4者,极有可能是过滤器半堵了,请检查电子阀前端过滤器。
发表于 2016-11-16 01:04:49 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2016-11-15 22:41
这个故障室内显示排气温度高,实际是排气温度过低,你打开外机就能看到了。
    实测排气温度只有40度 ...

这个时候压缩机没有工作了!
发表于 2016-11-16 06:01:15 | 显示全部楼层
一个电流互感器都不认识,就想修多联机!我看你有人叫你修飞机你也敢去,太空的飞船你都想修.
发表于 2016-11-16 06:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
是外置膨胀阀吧,插件插错了,看看电器盒上接线图,确认一下,我遇过,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 13:43 , Processed in 0.058136 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表