请教空调冬天加氟问题

[复制链接]
发表于 2016-11-15 11:38:10 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-11-15 10:53
室温一旦低于16度,还能打到制冷的模式和启动吗?
你用手捏着室温传感器,咋能去室外机加氟?

我都是这样做的,让用户帮忙或者同伴捏着传感器,一个人去外面加氟,不方便的话就用卫生纸蘸点热水裹着传感器,我认为这样加氟更方便
发表于 2016-11-15 12:05:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-11-15 12:06 编辑
wangjian667788 发表于 2016-11-15 11:38
我都是这样做的,让用户帮忙或者同伴捏着传感器,一个人去外面加氟,不方便的话就用卫生纸蘸点热水裹着传 ...


太老套了...........
整个一个修冰箱哪里传过来方法
发表于 2016-11-15 12:22:16 来自手机 | 显示全部楼层
12度室外温度,开机不管制冷或制热加氟都不容易加准,真心建议楼主重新抽空定量加液
发表于 2016-11-15 15:34:05 | 显示全部楼层
调到强制制冷
发表于 2016-11-15 16:27:49 来自手机 | 显示全部楼层
周老没修过变频空调,拔变频空调换向阀可不容易,要开盖,找插件
发表于 2016-11-15 16:36:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-15 18:16:30 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-11-15 12:05
太老套了...........
整个一个修冰箱哪里传过来方法

只要自己觉得方便就可,至于老套不老套真的重要吗?
发表于 2016-11-15 18:36:25 | 显示全部楼层
制热模式下,拔掉四通阀供电冲氟
发表于 2016-11-15 20:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
周老师好久没发表了
发表于 2016-11-16 08:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
还是手捏安全点