请教空调冬天加氟问题

[复制链接]
发表于 2016-11-15 10:01:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金币
是不是空调冬天加氟。必须打在制冷模式。才能加氟。或者说打在制冷模式好加氟一点。室外温度达到多少度就必须拔掉四通阀线。这两天重庆室外温度12度左右。

发表于 2016-11-15 10:05:21 | 显示全部楼层
加氟的前提是系统的压力必需小于氟罐的压力,所以说加氟的时候系统必需是制冷的状态!!!
冬天加氟通常都是拔掉四通阀线加氟,加好氟再接上四通阀线!
发表于 2016-11-15 10:06:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-11-15 10:08 编辑

常听一些人说加不进氟,有不少的人就是状态在制热的模式下.........
他跟定频空调还是变频空调没有关系。
这一点和冰箱修理不一样
 楼主| 发表于 2016-11-15 10:07:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 小桥.流水.人家 于 2016-11-15 15:05 编辑

假如我把空调打在制热模式。设定30度。室外温度12度。我这时带电操作。直接拔掉四通阀线。不去操作室内机是不是现在就是制冷模式了。假如室外温零度室内温度也是零度,我也可以打在制冷模式加氟吗
发表于 2016-11-15 10:07:52 | 显示全部楼层
周老已经说明白了,我就不啰嗦了!
发表于 2016-11-15 10:11:30 | 显示全部楼层
金山维修部 发表于 2016-11-15 10:07
假如我把空调打在制热模式。设定30付。室外温度12度。我这时带电操作。直接拔掉四通阀线。不去操作室内机是 ...

冬天加氟都是制热的模式,然后拔掉四通阀线加氟!!!
 楼主| 发表于 2016-11-15 10:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
那室外温度0度室内温度也是0度。也是拔掉四通阀加氟吗?加氟时也是大管与小管都凉就合适了吗?
发表于 2016-11-15 10:15:05 | 显示全部楼层
金山维修部 发表于 2016-11-15 10:13
那室外温度0度室内温度也是0度。也是拔掉四通阀加氟吗?加氟时也是大管与小管都凉就合适了吗?

是的是的!!!!
连北极都是这样的
发表于 2016-11-15 10:49:16 | 显示全部楼层
我都是直接放在制冷上,用手捏着室温传感器
发表于 2016-11-15 10:53:32 | 显示全部楼层
wangjian667788 发表于 2016-11-15 10:49
我都是直接放在制冷上,用手捏着室温传感器

室温一旦低于16度,还能打到制冷的模式和启动吗?
你用手捏着室温传感器,咋能去室外机加氟?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:28 , Processed in 0.058464 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表