师傅帮我看看这台格力风管机制热效果不好

[复制链接]
发表于 2016-11-13 00:29:09 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-13 10:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
内管温查下
发表于 2016-11-13 11:55:51 | 显示全部楼层
粗管子烫,怎么能说压机不工作,二回压机不工作是感觉还是掐电流看的!
发表于 2016-11-13 11:56:48 | 显示全部楼层
效果不好和压机没工作根本就是两回事!!!
发表于 2016-11-13 17:44:33 | 显示全部楼层
大管发烫小管常温
通常都是氟不合适所致,换一句通俗一点的话来讲就是氟不是多了就是氟少了......
发表于 2016-11-13 18:03:15 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-11-13 17:44
大管发烫小管常温
通常都是氟不合适所致,换一句通俗一点的话来讲就是氟不是多了就是氟少了......

压缩机停机,无非就是热保了,那回气管常温,就不会引起压缩机过热,所以压缩机停机,应该不是缺液造成的吧,没修过制热,只是凭理论知识去推理,如果有误还请指出。
发表于 2016-11-13 21:27:21 | 显示全部楼层
根据楼主描述:肯定只有两个方面原因,不是四通阀串气损坏就是压缩机损坏。开机压缩机运转后,插拨四通阀一根线,听声音转换声音是否干脆,转换声干脆一般排除四通阀坏,剩下的问题就是压机.3成是四通阀问题,7成是压缩机坏.我的判断基本正确,有待楼主的金币验证.
发表于 2016-11-13 21:28:54 | 显示全部楼层
只是楼主金币吝啬的很!!!
发表于 2016-11-13 21:34:39 | 显示全部楼层
根据楼主描述,9成是压缩机坏了.
发表于 2016-11-13 21:41:31 | 显示全部楼层
仔细看了楼主的描述,可以肯定是两个问题:1是四通阀串气;2是压缩机坏.三成是四通阀;七成是压缩机坏