师傅帮我看看这台格力风管机制热效果不好

[复制链接]
发表于 2016-11-12 18:32:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
6金币
周老师我现在修一台风管机格力的是1850瓦的。今天去修的重庆现在室外温度18度左右。打制热30度出风口温度只有一点点热。怀疑是电加热的温度。怀疑压缩机没有工作到室外机检查风机运转正常。手摸外机大管发烫小管常温。过了5分钟左右外机停了风机与压缩机都停了。重新开机又转。又是风机转压缩机不转。检查出风口过滤网干净进风口也干净

 楼主| 发表于 2016-11-12 18:34:21 来自手机 | 显示全部楼层
各位师傅都可以帮我看看这空调。人多力量大
发表于 2016-11-12 18:57:32 | 显示全部楼层
运行压力 电流数据呢 查下管温正常吗
发表于 2016-11-12 20:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
接表看看有制冷剂吧,压力是多少,电流多少才好说了。
发表于 2016-11-12 20:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
接上压力表看看有没有制冷制,电流多少。
发表于 2016-11-12 21:29:31 | 显示全部楼层
压力,室内管温,环温,是变频的话还要看故障代码,内外风机风大吗。
发表于 2016-11-12 22:15:17 | 显示全部楼层
是变频机吗 要说清楚些
发表于 2016-11-12 22:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
定频还是变频,运行压力,电流才能判断
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
风管机好像都是定频
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
用的是r22制冷剂