电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1220|回复: 4

三相十八槽潜水泵

[复制链接]
发表于 2016-11-12 09:36:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问一下,水磅通电为什么总线跳闸,
补充,家里两个保护器没跳,变压器那里跳了
都是什么故障会出现这种问题,求教
发表于 2016-11-12 09:52:45 来自手机 | 显示全部楼层
分清是漏电跳还是过载短路跳
发表于 2016-11-12 09:52:59 | 显示全部楼层
通电跳闸那是绕组绝缘不好,甚至是绕组接地
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
海风轻轻吹 发表于 2016-11-12 09:52
分清是漏电跳还是过载短路跳

漏电应该不会如果是过载该如何解决
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-11-12 09:52
通电跳闸那是绕组绝缘不好,甚至是绕组接地

也就是说有漏电的地方
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 23:30 , Processed in 0.049952 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表