美意中央冷水机组冬天机组不加载

[复制链接]
发表于 2010-6-26 19:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美意中央冷水机组冬天机组不加载,回水温度设定14度,可检测值回水温度上升到18度时机组负载才50%,压机声音明显不同,水温一直上升,想尽办法也未解决。最后查资料才明白冷水机组冷却水温最佳工况不能低于25度,可大冬天的室外环境温度零度左右啊,后来只好短接流量开关,关小冷却水阀,压机立即加载,高压上升至正常。当时如释重负,可有成就感了。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
蓝蓝白云天 + 4 谢谢分享维修结果!

查看全部评分

发表于 2010-6-26 21:33:20 | 显示全部楼层
谢谢你的维修经验分享、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2010-6-26 22:07:01 | 显示全部楼层
不容易是吧,经验都是摸索出来的。。。。。。
发表于 2010-6-27 22:44:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,修的越多经验越多
发表于 2010-8-26 00:21:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-9-23 18:49:50 | 显示全部楼层
水冷冷凝器冬天确实不方便 你那环境温度多少?
发表于 2010-9-24 13:21:26 | 显示全部楼层
谢谢!学习了!
发表于 2012-11-25 12:55:25 | 显示全部楼层
技术是修出来的,。。。