一网吧5匹吊顶空调E4

[复制链接]
发表于 2016-11-3 20:04:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一网吧5匹吊顶空调工作半个小时E4故障,用户给我打电话说空调有点问题,让帮忙看下正好也是休息,就过去看看,由于现在没有压力表所以只能用手试管子的温度来确定下是否缺F,最后手只能捏住管子3-4秒,心想应该不是冷媒的事,就让他一直工作,大概有半个小时我看外机没有动静,就看了下内机显示屏发现E4故障,拆外机测量50k管温阻值,开始以为是坏的最后到朋友店里用格力手册对比50k管温阻值是正常的,就给装上去了,于是就想到内机15k环温测量阻值也正常,但我还是把内机换温换了和原来一样的15k的,内机过滤网也是干净的,外机散热也不错,用户说制冷没问题,就制热有问题,从去年开始的,由于用的少所以没找人修,而今年网吧装修了不能对哒了,就给我打了电话让我看下,我现在已不知怎么修了,求师傅们指点下,还有一个问题,就是如果测压力,压力正常的话,综合一样的问题我要怎样修,用户空调有5台也有5年了,都没有加过F,目前就只有这台有问题其他空调都正常。
发表于 2016-11-3 20:16:04 | 显示全部楼层
洗洗更健康。
 楼主| 发表于 2016-11-3 20:35:37 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-11-3 20:16
洗洗更健康。

外机悄片,不是很脏
发表于 2016-11-3 20:58:35 | 显示全部楼层
测一下工作压力吧,

E4是排气温度过高。
发表于 2016-11-3 22:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
测一下运行压力
发表于 2016-11-4 11:05:25 | 显示全部楼层
内机管温              
发表于 2016-11-4 11:38:19 | 显示全部楼层
内机翅片后面很脏,全面清洗下
 楼主| 发表于 2016-11-5 17:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
电流8.8安,压力25pa的时候外机风扇停机/电流下降到6.8安,压力减到19pa外机风扇启动,就这样一直反复
发表于 2016-11-5 18:16:50 来自手机 | 显示全部楼层
排气温度过高保护,检查外是否脏,风机转速是否正常,冷媒是否正常,排气管温传感器,都正常就电脑板的问题
 楼主| 发表于 2016-11-5 18:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
Xibing_Li 发表于 2016-11-5 18:16
排气温度过高保护,检查外是否脏,风机转速是否正常,冷媒是否正常,排气管温传感器,都正常就电脑板的问题

外风机,停的太频繁了,1-2分钟停,1-2分钟外风机启动,外风机停机启动的电流和压力都在上面。应该不是电脑版问题吧,制冷没有任何问题,制热就这问题,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 11:43 , Processed in 0.062720 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表