楼主: yucang333

求老师指点

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-4 22:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2016-11-3 20:15
单独给外机通电,压缩机应该转,不然就要先检查压缩机和启动电容。

查电容了有30
 楼主| 发表于 2016-11-4 22:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-11-3 20:10
线错了。

线没有错  我肯定
 楼主| 发表于 2016-11-4 22:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
小方制冷维修 发表于 2016-11-3 21:55
给外机单独供电,12无220v,24有220v。你是怎么单独给外机供电!

内机一直都在运行   我吧外机12  给的线拔出来  又拿一根线单独送给12的   4号也有电是内机供给的
 楼主| 发表于 2016-11-4 22:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
老炮儿 发表于 2016-11-3 20:11
管温坏了。。。

我测量了两个都有9K多  安当时的温度正常
 楼主| 发表于 2016-11-4 22:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
龙旭制冷 发表于 2016-11-3 19:21
查内机板!!!

内机出的  供给压缩机的电在内机  继电器那有电  到外机就没有了   当时怀疑线老化了  短接试通断  正常   当时主要急着走   脑子乱糟糟的
发表于 2016-11-5 00:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
换管温传感器就正常了
发表于 2016-11-5 00:30:32 | 显示全部楼层
yucang333 发表于 2016-11-4 22:16
内机出的  供给压缩机的电在内机  继电器那有电  到外机就没有了   当时怀疑线老化了  短接试通断  正常  ...

    脑子乱糟糟的,活就肯定干不好了。
    首先得捋清关系:定速机不管在制冷还是制热模式下,室内侧的接线端子的电压是分水岭,测得有220V时,不制冷或制热的,故障在外机(含内外机连接线);当测端子无电压时,则故障在内机组。
发表于 2016-11-5 15:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
说的什么啊,看不懂