今天遇到美的三二定频空调开制热模式   内机直接出风  不预热  外机压机  风扇不启动   测量外机12 无220电压 测24无电压  之后转战内机测量压缩机继电器有220电压   怀疑线路故障  之后内机线短接 用蜂鸣档位测量通断  有蜂鸣声  后来我又给外机单独供电  压缩机不启动   风扇转了  查12  无220  查24  有220  郁闷  传感器10k两个正常
发表于 2016-11-3 19:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
查内机板!!!
发表于 2016-11-3 19:29:40 | 显示全部楼层
我说换压机电容你会信吗
发表于 2016-11-3 20:10:22 | 显示全部楼层
线错了。            
发表于 2016-11-3 20:11:34 来自手机 | 显示全部楼层
管温坏了。。。
发表于 2016-11-3 20:15:13 | 显示全部楼层
单独给外机通电,压缩机应该转,不然就要先检查压缩机和启动电容。
发表于 2016-11-3 20:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
6楼说的对,。,
发表于 2016-11-3 20:52:18 | 显示全部楼层
外机接220压缩机为什么会不转?
发表于 2016-11-3 21:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
先把压机试转,然后修内机板
发表于 2016-11-3 21:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
给外机单独供电,12无220v,24有220v。你是怎么单独给外机供电!