格力定频挂机制冷好,但不停机。

[复制链接]
发表于 2016-11-3 13:36:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力定频挂机制冷好,不会停机。环温换过了,还是没解决问题。请大师傅们指点迷津。谢谢。
发表于 2016-11-3 13:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
查查继电器是不是连了!
发表于 2016-11-3 14:12:28 | 显示全部楼层
先看看继电器.
发表于 2016-11-3 14:14:42 | 显示全部楼层
换了继电器还不行的话.直接换主板OK
 楼主| 发表于 2016-11-3 22:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢龙旭制冷和薛师两位师傅真诚以待。祝你们顺发。
发表于 2016-11-4 09:57:43 | 显示全部楼层
建议你检查一下室内机环温检测电路里面的电容.......
发表于 2016-11-4 11:21:05 | 显示全部楼层
薛师 发表于 2016-11-3 14:14
换了继电器还不行的话.直接换主板OK

最简便的方法是断电后上电不开机,看外机是不是工作,如果是外机上电不开机就工作者,就是继电器粘连了。上电后外机不自动工作,更新过室温后故障依旧者,就是要检查室温分压电路了。
 楼主| 发表于 2016-11-10 20:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢周博士和XTX师傅指点。只是本机客户要求明年再修。届时有幸打开锦囊修讫,以慰各位贤达益师。