制冷内风机转,制热不转,换了个15K管温,故障依旧
发表于 2016-11-2 20:05:36 来自手机 | 显示全部楼层
制热模式,环境温度。
发表于 2016-11-2 20:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
你确定管温坏了没有,你就换?
发表于 2016-11-2 20:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
看蒸发器铜管会热吗,不热内风机不会转。,内风机靠管温检测来工作,就是防冷风功能
发表于 2016-11-2 20:31:30 | 显示全部楼层
真的说的不详细,制冷内风机转,制热不转,说明内风机好的,外机压缩机有没有工作,电脑板检测不到温度,你说会工作吗?
发表于 2016-11-2 20:33:20 | 显示全部楼层
用户帖 无视
发表于 2016-11-2 20:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
外机启动了吗
发表于 2016-11-3 00:20:14 | 显示全部楼层
室温检查过了吗?
 楼主| 发表于 2016-11-3 05:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度18    。外机启动。   管子很烫
 楼主| 发表于 2016-11-3 05:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
管温传感器应该是多少k