电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10438|回复: 2

[集成电路] 电源块W6556A各脚作用在,怎么用万能模块代换?

[复制链接]
发表于 2016-11-2 09:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电源块W6556A各脚作用,
1脚   场效应开关管D极
(没有2脚)
3脚   地
4脚   IC供电脚
5脚   启动
6脚   误差电压输入
7脚   过流检测
怎么用万能模块代换?
我没有代换过.谢谢!
发表于 2016-11-2 09:42:36 | 显示全部楼层
用五线电源模块代换,附带电路图。建议修本机电源
发表于 2016-11-3 21:51:06 | 显示全部楼层
我用丹东蓝天五线模块在TCL NT21289电视上代换过STR-W6553A。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 04:28 , Processed in 0.046177 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表