求天冷了变频定频空调冲氟的技巧

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-1 12:46:03 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-11-1 12:44
扑氟扑到蒸发器“冷度”均匀且最冷!!
不管是什么氟种

我刚才就在你的帖子看的  有点明白 也有点不明白···我可能是经验不足吧
发表于 2016-11-1 12:47:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-11-1 12:48 编辑

这里就有加(扑)氟的案例
同样冬天也适用
 楼主| 发表于 2016-11-1 12:50:01 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-11-1 12:44
扑氟扑到蒸发器“冷度”均匀且最冷!!
不管是什么氟种

夏天加氟 补氟都还可以 但是冬天感觉稀里糊涂的加 也用过很多种办法 心里一直不确定
发表于 2016-11-1 12:52:44 | 显示全部楼层
冬天制热时,外热交就是蒸发器
如果外热交的冷度不均匀;例如下面冷,结霜,而上面常温;或者是“斑马霜”那多是缺氟造成的.....

可要是外热交冷度均匀,却不冷,很有可能就是氟加多了....
 楼主| 发表于 2016-11-1 12:53:33 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-11-1 12:47
这里就有加(扑)氟的案例
同样冬天也适用

蒸发器最冷且均匀  冬天你是怎么看出来的? 冬天冲氟拔四通阀
发表于 2016-11-1 12:55:10 | 显示全部楼层
如果偏不偏遇到制热化霜的时候,看一下室内机的热交换器也行!
如果是柜机那就跟简单了,透过出风框看一下内热交结霜匀不匀就行了!
 楼主| 发表于 2016-11-1 12:58:27 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-11-1 12:55
如果偏不偏遇到制热化霜的时候,看一下室内机的热交换器也行!
如果是柜机那就跟简单了,透过出风框看一下 ...

你的意思就是冬天外机四通阀拔了 冲氟的过程中看下内交热上霜情况 如果均匀就是到量了吗 不均匀在加点 是不是还需要一会的循环时间呢?
发表于 2016-11-1 13:03:39 | 显示全部楼层
阿亮制冷维修 发表于 2016-11-1 12:58
你的意思就是冬天外机四通阀拔了 冲氟的过程中看下内交热上霜情况 如果均匀就是到量了吗 不均匀在加点 是 ...

12楼已经有了!
不管是制热还是化霜都可以看是不是缺氟!
加氟的时候,拔掉四通阀线,加氟至粗细管阀门温度一样就差不多了!
接上四通阀线,看外热交冷度是否均匀就行了!
 楼主| 发表于 2016-11-1 13:08:53 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-11-1 13:03
12楼已经有了!
不管是制热还是化霜都可以看是不是缺氟!
加氟的时候,拔掉四通阀线,加氟至粗细管阀门 ...

好的 谢谢周老师 我会在慢慢实践下 一定要掌握这个 谢谢了
发表于 2016-11-1 13:09:24 | 显示全部楼层
加氟的时候,我们不太喜欢看表,只是一手摸室外机的两只阀门,只要是温度一样的冷就关闭氟罐阀门,接上四通阀线,看看外热交有没有哪里先结霜的事情,如果冷度是“齐头并进”的话,就结束“战斗”了...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-22 12:47 , Processed in 0.054524 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表