开机不管是测试模式还是制冷模式,室内吹的都是热的,室外冷的。
我把四通阀的接线拔了,在四通阀没有电源的情况下,开启制冷,情况还是一样。
这种情况该怎么处理?换掉四通阀嘛?
发表于 2016-10-31 11:43:28 | 显示全部楼层
胶锤敲一敲四通阀看看,别敲变形哦。有的可以恢复
发表于 2016-10-31 11:46:09 来自手机 | 显示全部楼层
测一下线圈阻值,供电是否正常。确定是电磁阀坏再换掉吧。
 楼主| 发表于 2016-10-31 11:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
辉达电器 发表于 2016-10-31 11:43
胶锤敲一敲四通阀看看,别敲变形哦。有的可以恢复

有敲过,没敲那么大力,下次带着胶锤再去敲几下看看。
发表于 2016-10-31 22:34:42 | 显示全部楼层
肯定是四通阀坏了
发表于 2016-11-1 09:50:50 | 显示全部楼层
四通阀已经无法复位必须要更换,焊的时候要求用湿布包着或者泡水焊接
发表于 2016-11-1 15:26:46 | 显示全部楼层
陈宇OL 发表于 2016-10-31 11:46
测一下线圈阻值,供电是否正常。确定是电磁阀坏再换掉吧。

此故障与电磁线圈毫无关系,是四通阀附助毛细管堵塞了,必须要更新四通阀,绝对无其他简易方法援救。
发表于 2016-11-1 19:15:12 | 显示全部楼层
拔四通阀接线的时候,四通阀线圈有没有吸合声,如果有吸合声,而不能冷热转换说明四通阀坏需更换,如果没有吸合声检查一下四通阀线圈是否正常?
发表于 2016-11-6 13:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
给四通阀来一闷棍