求助380v,三千瓦电机咋改成220的

[复制链接]
发表于 2016-10-29 07:08:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
380v3千瓦的电机,咋接220v的电源,要是加电容需要多大的
发表于 2016-10-29 07:29:20 来自手机 | 显示全部楼层
听说有种变频器380变220v.
发表于 2016-10-29 09:23:39 | 显示全部楼层
3千瓦估计估计不能改220,看电机接法是星形吗,如是,改成三角就是220V
发表于 2016-10-29 10:24:20 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2016-10-29 09:23
3千瓦估计估计不能改220,看电机接法是星形吗,如是,改成三角就是220V

也许是你那时电工没学好,是英语老师教的吧。绕组就算你变成220V的,没有旋转的磁路怎么转?当电阻丝用吗。必须要加启动电容。
发表于 2016-10-29 11:22:26 | 显示全部楼层
  转述:三相电机改两相,这样会使输出功率下降很多的。——把Y型接法改为△型接法,任意两相接到单相电源上,另一相经过一个电容接到任意一根电源线上。改变电容的位置可以改变转向。  
  再就是使用200V系列的单相输入三相输出变频器,把Y型接法改为△型接法直接接到变频器上就可以。这类型的变频器功率最大只有3KW 。
(如果改绕线圈的话,成本大)3KW的电动机改一下接法(原来应该是星形接法,这时改成三角形接法),然后加一个电容就可以作单相使用。
  电容计算公式是电容的 容量(μF)=1950×电动机额定电流÷(220V×功率因数)
  而电动机额定电流=功率÷1.732÷380÷功率因数 ( 经验公式每KW为2A,可以算出该电动机的额定电流为6A)
上述计算结果取大不取小(比如计算结果为118,那么只能取150,绝对不能取100)。
发表于 2016-10-29 15:10:42 | 显示全部楼层
改接成三角接法,用变频器。当然这造价比较高。从经济角度不划算。
发表于 2016-10-29 20:10:26 | 显示全部楼层
还不如搞个坏的重绕,要不到修理店换个
发表于 2016-10-29 21:00:58 | 显示全部楼层
很简单啊电容取星型60p ,三角取 100p
发表于 2016-10-29 21:02:23 | 显示全部楼层
请注意p为功率
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 02:03 , Processed in 0.056366 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表