三匹美的制冷正常制热逐渐升高压力压缩机保护

[复制链接]
发表于 2016-10-28 23:46:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三匹美的空调制冷正常制热开始压力2.0电流13a开5分钟压力开始升高电流到25a压机保护,这样结霜正常吗求大神给支招啊明天就要安装了,开制热模式用表往外放氟利昂放不出来,平衡压力下放氟利昂很慢放一点压力就到0了关了压力又到0.7是堵了还是氟
加多了
2016-10-28_23.43.25.jpg
发表于 2016-10-29 06:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果制冷正常可以排除一系列的问题,制热不正常检查一下室外机管温传感器吧,或者直接换一新的在试机
发表于 2016-10-29 08:00:42 | 显示全部楼层
看看毛细管、单向阀
发表于 2016-10-29 08:08:34 | 显示全部楼层
排气,抽空在检查压力是否过高
发表于 2016-10-29 08:19:37 | 显示全部楼层
检查单向伐
 楼主| 发表于 2016-10-31 07:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,放氟在放氟问题解决了谢谢
发表于 2016-10-31 07:53:30 | 显示全部楼层
排气,抽空在检查压力是否过高