格力分体挂机高低压管蒸发器都结冰。

[复制链接]
发表于 2016-10-26 19:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一开始就是这个问题高低压管跟蒸发器都结冰
以为冰堵然后放掉雪种 放的时候雪种出的一阵一阵的出了好久
等冰都化了之后排空加回去雪种 开始运行还挺正常 制冷效果也不错
过了一天又开始结冰了。
哪位懂的可以给说一下~
发表于 2016-10-26 19:54:51 | 显示全部楼层
看看蒸发器背面赃不脏,管有没有瘪。
 楼主| 发表于 2016-10-26 20:00:51 | 显示全部楼层
wjinyan666 发表于 2016-10-26 19:54
看看蒸发器背面赃不脏,管有没有瘪。

挺好的 出风也正常 也没发现管瘪~
发表于 2016-10-26 20:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
不结冰时压力多少,室内外环境温度多少?
 楼主| 发表于 2016-10-26 20:30:02 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-10-26 20:07
不结冰时压力多少,室内外环境温度多少?

当时显示2公斤 室外温度30度左右 放雪种的时候一阵大一阵小的 所以光看压力应该不正常~
发表于 2016-10-26 20:53:21 | 显示全部楼层
感觉有风就觉得风正常是不对的,应该是热量没有进行交换,把风调到高档,在5米外应明显感觉到有风,才对。
发表于 2016-10-26 23:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
因为某种原因使压机里的冷冻油都进入系统里,系统管路里冷冻油太多,加液时是否能感觉到?
发表于 2016-10-26 23:40:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2016-10-26 23:59 编辑
1102216549 发表于 2016-10-26 23:05
因为某种原因使压机里的冷冻油都进入系统里,系统管路里冷冻油太多,加液时是否能感觉到?


楼主放了一回,也带出不少油了,所以能用一天。不知对否?
楼主会分高低压管、蒸发器、冰堵、排空、会看压力、知道2公斤不正常、应该不是用户。
但作为维修员应该知道2公斤低压在R22空调系统里表示什么!结合表述更清楚这挂机是什么问题。(注意R22是我自行判定的)。注意楼主有用一词“排了很久”,到底多久?没个量。原机是不是缺氟?不知道!但能搞到回气结冰,量应该是够的。2公斤压力不知什么状态下测出。加了能用一天,又与压力对不上。难分析!关键数据没有,前后矛盾。伤脑筋!
发表于 2016-10-27 01:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-27 11:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
也就是说,缺氟、系统脏堵(多在节流毛细管处或有活动性异物),合并內机热交换不好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 09:58 , Processed in 0.060268 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表