变频空调更换压缩机请老师指点

[复制链接]
发表于 2016-10-26 13:41:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台35变频空调压缩机卡缸了已经确定是压缩机卡缸了,现在同样型号的变频压缩机买不到,想用其他品牌型号的变频压缩机,请问老师们这样换的的话是不是电压相同或者大概相同就能用吗,还有就是原机变频压缩机是r22的制冷剂换成r410的变频压缩机是否可以呢
发表于 2016-10-26 13:56:41 | 显示全部楼层
功率一样能装得进去就行
发表于 2016-10-26 14:19:00 | 显示全部楼层
同匹数,体积大致相同,有效位置能安装的上就行
发表于 2016-10-26 17:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
原机是22的话要是换410冷媒的压机毛细管怎么处理啊
发表于 2016-10-26 17:34:44 | 显示全部楼层
最好用原型号或者接近原型号,有些变频空调是要检测压缩机的,不同的压缩机有可能导致工作不正常
发表于 2016-10-26 17:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-26 17:56:19 | 显示全部楼层
有些要写数据
发表于 2016-10-26 19:20:13 | 显示全部楼层
交流变频代用性强点。直流变频(转子是磁铁的)无法代用!两者也不能互代!
发表于 2016-10-26 19:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
最好别用410A的代换!没计与部件有不同之处!
发表于 2016-10-26 20:43:59 | 显示全部楼层
这个不能互换  1冷冻油不一样,22是用无机的,410A是有机的。2频率不一样。410的之间都不能随变换,更不用说不同冷媒了!