楼主: luyuejiadian

0.75平方的线能承受一匹空调内外机电源线吗

[复制链接]
发表于 2016-10-25 13:37:01 | 显示全部楼层
启动时电流大,貌似用不长。
发表于 2016-10-25 20:37:23 | 显示全部楼层
短期使用随便,长期使用容易在接头处发热,容易烧线路,得不偿失。一匹也就是七百多瓦,正常工作时也就是3到4安电流。
发表于 2016-10-25 21:53:03 | 显示全部楼层
也太勉强了;而且中间还有接头。
发表于 2016-10-25 21:58:19 | 显示全部楼层
有点小了!!!!!
发表于 2016-10-25 22:17:53 | 显示全部楼层
就是因为你加长了线所以说很勉强,要是线短就好多了。
发表于 2016-10-25 23:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
线太细又长启动有压降,压机启动电流太大,短距离1点5平方以上,起过3米得用2点5平方的线。
发表于 2016-10-26 19:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
加长的电线。中间又有接头。短时间可以用,长时间就不行了。
发表于 2016-10-26 19:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
不可以的,1.5平的,才可以带2000负荷
发表于 2016-10-26 21:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果可以那么厂家都不是傻冒了
发表于 2016-10-26 23:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
有点勉强,不过上次也弄了一台,(因为附近买不到好的多芯线)很久了也没听说返修