7.5KW气泵电机缺相烧坏 求助

[复制链接]
发表于 2016-10-25 08:56:51 | 显示全部楼层
正常的话7.5KW的电机电流不超过20A,但是缺相的话,会加大电流,空开就会跳
发表于 2016-10-25 09:10:58 | 显示全部楼层
第一张图看出,很明显,线接错了!
发表于 2016-10-25 09:15:24 | 显示全部楼层
光头强的锯坏啦 发表于 2016-10-24 23:29
我知道是缺相烧坏,对称2组线圈烧坏。我就是搞不懂磁力启动器会不会导致电机缺相,他们电工说这个磁力启 ...

缺相的话,会导致电流增大很多,磁力启动器触点就会烧坏、甚至粘住,一旦沾主,其他的保护电路就会失去作用。
发表于 2016-10-25 09:17:35 | 显示全部楼层
另外说一点,从第一张图看出,电源布线很不规范,三相电的话,三根电源线应该布在同一根管道里,这样一来可以减少电磁干扰。
发表于 2016-10-25 09:19:42 | 显示全部楼层
橄榄树 发表于 2016-10-25 00:35
磁力启动器不可靠,经常发生缺相故障。

现在几乎所有的工业控制都是采用磁力启动器,并且磁力启动器适用频繁启动场合,应该说是非常可靠的。
发表于 2016-10-25 09:33:05 | 显示全部楼层
光头强的锯坏啦 发表于 2016-10-25 00:45
如果他电工接错线了磁力启动器会跳开吗?

这个要看具体接错什么地方。
1、主电源回路接错导致缺相,会使电流增大,烧坏磁力启动器中的接触器触点,过大的电流将导致触点沾住,磁力启动器无法跳脱。
2、保护电路中的保护电流调节不当或者线路接错,导致保护反应迟钝或失去保护,磁力启动器也因跳脱缓慢或无法跳脱,导致电机很快烧坏(电机功率越大烧坏越快,7.5KW电机不到30秒就会烧坏)。
发表于 2016-10-25 09:39:48 | 显示全部楼层
再说一下,从第一张图片可以看出,断路器是使用的电动机保护类型(本身没错,是对的),电动机保护断路器瞬间脱扣电流为额定电流的10倍才会断开。
 楼主| 发表于 2016-10-25 09:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
我形我色 发表于 2016-10-25 09:33
这个要看具体接错什么地方。
1、主电源回路接错导致缺相,会使电流增大,烧坏磁力启动器中的接触器触点 ...

师傅。受教了。因为本人不是很懂这个。在他们工厂说话也不硬气。加上他们说已经用了将近3天时间才烧坏的。还有电工扯皮。说接错线能用三天吗?推卸责任,这个坏电机已经拿回了。换个全新给他。叫他补了500块。不至于亏那么多。谢谢。。吃一蜇长一智。以后懂了。
 楼主| 发表于 2016-10-25 09:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
直到世界尽头 发表于 2016-10-25 08:27
接错线当然不属于保修范围,但如果是新机,可以换新啊,也麻烦不了多少事

缺相烧坏厂家不能换新。谢谢。
 楼主| 发表于 2016-10-25 09:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
现在这个坏的绕好还能值多少钱呢?绕好需要多少钱呢。。我问了我一个客户。修电机的。他说三百多。
IMG_20161025_095514.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 03:17 , Processed in 0.057016 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表