你将温度计的塑封探头剪下,换根10K的空调管温,然后将此管温探头绑紧在外机粗管(回气管)处,开机半小时左右测压力和温度。你帖子里全是照片,描述太少,有个显示27度的是室内环境温度吗?那室外环境温度是多少?还有建议你能在机器运行时测出毛细管前冷凝器末端铜管的温度,连接管细管温度这些参数加上运行时的蒸发压力数据就能大体判断出故障情况
发表于 2016-10-22 00:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度27度(干球),湿度在50%时的露点温度在17度,即铜管低于17度时会结露,一点没结露说明此处温度高于17度,而不管蒸发压力是4kg还是调整到4.6情况都是如此,环境温度27度时4kg压力说明制冷剂不够,4.6kg压力差不多如果这个地方是蒸发器分支管路,有可能出厂焊堵了,这个可以从测量此处的温度结合回气管温度和蒸发压力来判断
发表于 2016-10-22 00:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
假如说照片上干燥管路为蒸发器末端,此时室内27度,但是室外温度很低,比如说在17、18度左右,这时侯因室外温度低,制冷剂多数以液体的形式分布在室外机冷凝器管路里,排气压力也较低,使內机蒸发器出现缺液现象,蒸发压力4kg,蒸发温度0度左右,制冷剂蒸汽在蒸发器末端过热温度达到16、17度左右也算正常,如果确实外部温度较低,可以稍稍将外机冷凝器遮挡一部分,使之通风稍差,冷凝压力相应会升高,使供给蒸发器液态制冷剂量加大,制冷剂蒸汽流动至蒸发器末端时过热度变小,温度会变低,如果是这样的话,机器基本正常
 楼主| 发表于 2016-10-23 16:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-10-22 00:28
假如说照片上干燥管路为蒸发器末端,此时室内27度,但是室外温度很低,比如说在17、18度左右,这时侯因室外 ...

谢谢!你说得太专业了!我这是把内外机都拆下来试机,27°是室温也是环温,出水也很多,不断线的流,就是蒸发器最后的三条管不结露,感觉出来的风不够冻,此机是我更换的压缩机,处在风口处没有呆不住的感觉,一般这种温度下,是不是还要添加制冷剂?
发表于 2016-10-23 16:32:41 | 显示全部楼层
青鹏,洪元 发表于 2016-10-21 19:26
第一,气温低结露少正常,二,蒸发器出口15度,正常范围,第三,天气冷,机器制冷感觉是不明显的,热天感觉 ...

这个季节蒸发器出口15°应不是正常范围,应仔细检查。
 楼主| 发表于 2016-10-23 23:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
赵文亮 发表于 2016-10-23 16:32
这个季节蒸发器出口15°应不是正常范围,应仔细检查。

这个15°c还是用红外点测温仪测的,测的应该算出风口底部塑料的表面温度。用普通温度表测出风口的是19°c,我这是是南方天气,气温27°c也算有点热
发表于 2016-10-23 23:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
xwsy 发表于 2016-10-23 16:10
谢谢!你说得太专业了!我这是把内外机都拆下来试机,27°是室温也是环温,出水也很多,不断线的流,就是 ...

你换的压机是原装的吗?如果不是原装压机,换上去的压机排气量不对(小了)?
发表于 2016-10-23 23:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
xwsy 发表于 2016-10-23 23:21
这个15°c还是用红外点测温仪测的,测的应该算出风口底部塑料的表面温度。用普通温度表测出风口的是19°c ...

如果室外温度有27度,工作吸气压力是要达到4.6kg左右的,不知你有没有抽空定量加液调试下?
发表于 2016-10-24 11:54:02 来自手机 | 显示全部楼层
气温低,压差小,无关加氟的事,天气原因,具体原理参照机房精密空调,外风机是由压力开关控制的
 楼主| 发表于 2016-10-25 10:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-10-23 23:50
如果室外温度有27度,工作吸气压力是要达到4.6kg左右的,不知你有没有抽空定量加液调试下?

压缩机是换的拆机2匹的,用雪种排空,压力稳定,不象内含空气漂移的样子。另外现在试一台格力2匹柜机,气温27.6°c,压力4.3kg,电流6.5-7A,出风口漂雾,但风很大.蒸发器表面也是局部结露,这些旧机搞得头痛,总感觉达不到理想状态
IMG_0459.JPG
IMG_0456.JPG
image.jpg
image.jpg
image.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 09:51 , Processed in 0.059703 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表