请教矿用隔爆绞车电机55KW

[复制链接]
发表于 2016-10-21 00:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
由于没有铭牌,电机绕组接线端部烧毁看不清绕组接线方式。根据绕组下线方式确定我72槽双层绕组6极电机,铁芯长185mm,内径315mm,绕组是2根并绕(线径为1.0mm一根1.04mm一根)26匝,估计不是原厂原装电机,改过线径可能是将原电压380/660改为660/1140,经验判定电机型号应该是YBJ-55-6。但是网上及书籍资料找不到YBJ电机绕组数据资料,而且生产绞车电机的厂家较多电机型号一样但电机铁芯不一样。问一下各位同行有没有下过这样的电机,劳驾提供一下接线方式
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:31:01 | 显示全部楼层
怎么高手还没有回来吗
发表于 2016-10-21 20:41:19 来自手机 | 显示全部楼层
改过的就用现在的数据,6极节距1一12,几路的把接电榄的线头看看
发表于 2016-10-21 22:51:01 来自手机 | 显示全部楼层
铁芯长度185毫米是y2系列45KW6极
发表于 2016-10-21 22:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
y2。55KW6极长度215毫米
 楼主| 发表于 2016-10-22 09:57:27 | 显示全部楼层
xHM…… 发表于 2016-10-21 20:41
改过的就用现在的数据,6极节距1一12,几路的把接电榄的线头看看

要是能看清楚 我就不到百度和咱们的家电论坛上求助了,我说的很清楚,接线端部烧毁匝间短路崩的而且被转子的惯性一绞什么都没有了
 楼主| 发表于 2016-10-22 10:23:53 | 显示全部楼层

这是老电工应该做的,找不到原始资料就找类似,这些书籍我都有,书上网上都查了。YBJ系列的11.4KW,25KW、40KW我都修过,55KW一般坏掉的很少都是检修,网上及各类电机数据书籍我接触到的都没有YBJ系列的绞车电机数据,所以论坛求助有没有下过YBJ55-6电机的,一般电机下线工都有数据记录
发表于 2016-10-22 11:29:58 | 显示全部楼层
我们是电机厂里面一般45KW6机是6路
发表于 2016-10-22 12:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
你可能接错线,我们也有45kW接3路一般都很少
 楼主| 发表于 2016-10-22 12:43:32 | 显示全部楼层
八零后的烦恼 发表于 2016-10-22 11:29
我们是电机厂里面一般45KW6机是6路

你们的电机电压是多少,我现在担心的是:电机的线径肯定是改过的原厂的线径肯定比这个(我现在拆下)大,因为是矿用井下电机我们现在用的电压都是660/1140,原厂电压380/660,类似的电机推荐3路的比较多,如果有下过这么长铁芯的55KW电机,请务必留言并告知几路接法使用电压,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 01:03 , Processed in 0.061437 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表