发表于 2016-10-19 14:27:53 | 显示全部楼层
现成的一个漏电保护器,就OK了
发表于 2016-10-19 18:51:26 | 显示全部楼层
按钮加继电器就可以
发表于 2016-10-21 11:03:03 | 显示全部楼层
用单片机控制,不过做一个成本太高
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:49:56 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,这几天把交流接触器学习了下,还是这个成本低。就用这个加按纽了。
发表于 2016-10-21 16:04:34 | 显示全部楼层
五彩生活 发表于 2016-10-21 15:49
谢谢各位师傅,这几天把交流接触器学习了下,还是这个成本低。就用这个加按纽了。

上淘宝买一个数码温度控制器,把的一切问题都解决了,接线简单,温度控制可调并且准确无误。
发表于 2016-10-21 16:44:10 | 显示全部楼层
可以用断路器嘛,就是电压保持的那种,失压和无压时自动断开合不上
发表于 2016-10-21 16:47:14 | 显示全部楼层
gaohu 发表于 2016-10-21 16:44
可以用断路器嘛,就是电压保持的那种,失压和无压时自动断开合不上

储能式的断路器,合闸时必须储能才能合上
发表于 2016-10-22 11:18:36 | 显示全部楼层
路过路过路过
发表于 2016-10-22 12:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
漏电保护器把实验按钮上并上温控继电器就应该可以