2005年可视楼宇门铃主机没有电源

[复制链接]
发表于 2016-11-2 11:03:03 | 显示全部楼层
QQ是550432166
 楼主| 发表于 2016-12-19 12:59:33 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2016-10-23 14:14
看主板上的英语标示,比如 第一张图片中的 V+ 和 GND , V+ 就是电源正极, GND 就是电源负极
那个应该不 ...


上面的线已经找到了,但是电源还是没有供电,但有电源12V输入的
 楼主| 发表于 2017-2-22 19:20:34 | 显示全部楼层
今天跟志愿者去参加活动,我的任务还是弄好门铃,今天测了一下,电源是13V的,然后跟跑线,测了一下都是有电源输入, 在电源输入点重焊了一下,竟然通电子,就这么简单,原来东西跟我原先设想一样,都是好的,可能上面氧化了,造成通电不畅,主机没有电,
 楼主| 发表于 2017-4-2 22:11:06 | 显示全部楼层
这次故障是电源输入+12V虚焊了,造成表面测出电压有+12V的,其实没有电源输入,虽然这次弄得很辛苦,但过程学到不少知识,也非常感谢诸位帮助,也特别谢谢玄武湖的帮助
 楼主| 发表于 2017-4-2 22:20:40 | 显示全部楼层
在此我把这次志愿者义务维修一点个人感悟发表一下,仅供参考
红线为+18端  接18V电源 (7)  
灰线为视频电源线       (6)
黄线为视频线           (5)
绿线为号码线           (4)
黑线为地线             (3)
白线为S2               (2)
棕线为S1               (1)

用万用表测试一下具体参数仅供参考
红灰   17.20~17.39V   
红黄   17.05~17.20V
红绿   12.45~12.75V
红黑   18.13~18.30V
红白   18.23~18.23V
红棕    7.15~ 7.15V
若视频没有的,看一下电源是否输入,红灰是否为17.20~17.39V,否则看一下线路是不是短路,断了,若低于,看是不否接触不良,把线用小刀刮一下,然后对接,一般故障解除,无图像,看红灰是否有有电压在17.05~17.20V范围内,若低于也可以采用此方法,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 07:45 , Processed in 0.044052 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表