电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 钢镚

科龙2匹空调维修难题求助

[复制链接]
发表于 2016-10-14 17:46:52 | 显示全部楼层
钢镚 发表于 2016-10-14 15:45
毛细管在外机,内机应该不会堵,都是10个的铜管,那么粗,而且内机用清洗剂洗过,氮气也吹过。另外  请 ...

放氟在冷凝器与毛细管之间加个干燥过滤器试试。
 楼主| 发表于 2016-10-14 18:01:14 | 显示全部楼层
小桥.流水.人家 发表于 2016-10-14 17:31
这个毛病首先与风速和蒸发器脏堵没关系,风速底和蒸发器脏只会造成粗管更冷甚至结霜,制冷不好还是看看气液 ...

多谢版主回帖。内机的分支器就是在最下面一分二,然后直到最上面出来。现在环境温度23度啊。
版主是说如果是内机风循环问题,霜应该向蒸发器出口结霜是吗? 我摸了四通阀,感觉2跟很热,另2根不冷啊、会是四通串气吗?
还有,刚才四通串在风机供电上,压力都打到3了,我就关机没敢在开了。制热时候,能感到上半部分很热,风口能有55度到60度,下面温度只是常温高一点点。断电时,能听到很大声 四通放气声音
发表于 2016-10-14 18:07:46 | 显示全部楼层
钢镚 发表于 2016-10-14 18:01
多谢版主回帖。内机的分支器就是在最下面一分二,然后直到最上面出来。现在环境温度23度啊。
版主是说如 ...

气液分离器是温热还是常温还是冷的?
发表于 2016-10-14 18:41:42 | 显示全部楼层
找个 天气好的时候暴晒它一天,再加过滤器过滤
发表于 2016-10-14 19:35:34 | 显示全部楼层
四通阀声音正常不?串气声能听出来的,我遇到过挂机这种情况,听到四通阀声音不对,就像自行车胎撒气一样的声音
发表于 2016-10-14 19:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
实测8.2安的电流对两匹的机器来说,并不小,感觉是有堵的问题,从内机分支器开始查吧!
 楼主| 发表于 2016-10-14 20:03:26 | 显示全部楼层
小桥.流水.人家 发表于 2016-10-14 18:07
气液分离器是温热还是常温还是冷的?

制冷时,气液分离器基本常温,四通2根热2根常温,也就是从蒸发器上三分之一开始到粗管到三通一直都是常温,细管是冷的,从内机细管接口开始细管结霜,蒸发器不结霜,蒸发器一头露出的铜管头轻微结霜,到上三分之一处常温
 楼主| 发表于 2016-10-14 20:31:51 | 显示全部楼层
小桥.流水.人家 发表于 2016-10-14 18:07
气液分离器是温热还是常温还是冷的?

3.jpg
发表于 2016-10-14 20:51:38 | 显示全部楼层
排除冷媒质量问题 极有可能是系统堵 四通阀窜气仔细听能听出来  
 楼主| 发表于 2016-10-14 21:39:03 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2016-10-14 20:51
排除冷媒质量问题 极有可能是系统堵 四通阀窜气仔细听能听出来

冷媒质量应该没问题,以前用市场充 的就这样,后来买的整瓶还这样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 10:00 , Processed in 0.058833 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表