志高50定速空调人为怪病排除

[复制链接]
发表于 2016-10-13 23:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    昨天接了一台旧志高50柜机的安装,告知顾客价格并说明只负责移机,机器若是有故障需要另行收费后安装,开始很顺利,通电试机,发现不制冷,于是观察接氟表查外机,粗管结霜,低压0.2,明显偏低,电流8A左右,内机有呲呲的气流声,切换到制热模式发现表压能达到15个压力,室外当时气温20度左右,怀疑缺氟,于是加氟感觉加了半公斤是观察粗管还是结霜,低压也没多大的变化,怀疑脏堵,收氟关阀,卸室内管子时有大量氟跑出,收氟不彻底还是无法收氟,自己心里也没有底。询问顾客 告知是亲戚正常使用给他的,回家上网查资料,看了周老师的帖子后大有启发,与顾客协商将室外机拉到店里维修,找来自己闲置的46空调内机连接室外机,试机竟然一切正常。于是恍然大悟,该空调是二手的旧机器,管子是铝管子,安装时肯定把管子弯瘪了,带新铜管去用户家更换后一切正常!通过这次经历才感觉自己知识的匮乏,感谢周老师,感谢分享维修经验的各位同仁,谢谢了!
发表于 2016-10-14 00:15:51 | 显示全部楼层
遇到过……
发表于 2016-10-14 00:19:47 | 显示全部楼层
粗管结霜“怀疑缺氟”???我很“香菇”,不要告诉我周老师教你的
发表于 2016-10-14 07:09:03 | 显示全部楼层
真是楼主说的吗
发表于 2016-10-14 08:50:22 | 显示全部楼层
像这样缺氟的假象还有好多。
发表于 2016-10-14 09:12:41 | 显示全部楼层
是你自己移的机,难道你把管路搞弯瘪了会不知道吗?估计是你太大意了。
发表于 2016-10-14 16:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
太年轻了,种种迹象表明管路瘪了,居然还吃闷亏。收氟没收干净就是个现象。
 楼主| 发表于 2016-10-14 21:56:57 | 显示全部楼层
  


是你自己移的机,难道你把管路搞弯瘪了会不知道吗?估计是你太大意了。
                                
  顾客拉来的就机器 管子是铝的 安装后 我没考虑管子是否瘪
发表于 2016-10-21 19:39:32 | 显示全部楼层
扁啦  刚遇见一个
发表于 2016-10-21 21:38:11 | 显示全部楼层
这种情况需要把管子拆开检查后再包扎
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 12:30 , Processed in 0.061785 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表