美的35W单向定频压缩机启动后压力没有任何变化

[复制链接]
发表于 2016-10-13 16:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我想问下各位师傅,单向定频压缩机会反转吗?如果不会反转是不是确定压缩机串气或者电容坏了会出现在这情况吗?压力没有变化,压缩机很烫手,压缩机两根管子都是偏热,内机没有效果,电流在2.1左右,求师傅指导我一下谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-13 16:23:25 | 显示全部楼层
不要沉  求师傅指点
发表于 2016-10-13 16:34:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-10-13 16:37 编辑

定频压缩机只要是能启动,电容基本正常,

要是系统内部有制冷剂,开机,停机 大阀口压力没一点变化,可能是压机坏了
发表于 2016-10-13 16:39:04 | 显示全部楼层
压机坏了。
发表于 2016-10-13 16:49:24 | 显示全部楼层
压缩机挂了。
发表于 2016-10-13 17:27:34 | 显示全部楼层
看看接线是否正确,因为你在怀疑压缩机反转。
发表于 2016-10-13 20:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
以前是什么故障?你有没有动过什么,看你一副做贼心虚的样子。
 楼主| 发表于 2016-10-17 16:54:23 | 显示全部楼层
冯唐易老 发表于 2016-10-13 20:16
以前是什么故障?你有没有动过什么,看你一副做贼心虚的样子。

以前换过管子一直正常的  今天去就这样了
 楼主| 发表于 2016-10-17 16:54:53 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-10-13 16:34
定频压缩机只要是能启动,电容基本正常,

要是系统内部有制冷剂,开机,停机 大阀口压力没一点变化,可 ...

是的 压力没有变化  谢谢大师
发表于 2016-10-22 14:05:05 | 显示全部楼层
存在着窜起情况,第一是四通阀窜气,第二压缩机内部窜气,检测方法,断开压缩机排气口和回气口,启动压缩机进行检测。即可判断压缩机好坏。