空调压缩机故障求解答

[复制链接]
发表于 2016-10-11 14:49:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
tcl空调测压缩机三端子数值 为0.1欧,3.1欧,3.1欧是压缩机问题吗
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
跪求解答,实在找不出原因了
发表于 2016-10-11 15:16:22 | 显示全部楼层
这个阻值不正常,判断压缩机已经烧了。
发表于 2016-10-11 15:28:26 | 显示全部楼层
压缩机挂了
发表于 2016-10-11 15:43:26 | 显示全部楼层

压缩机坏,
发表于 2016-10-11 15:45:00 | 显示全部楼层
压机绝对不正常,定频单相压机有两个绕组,一个公共端,即其中公共端点之外有两个端点的阻值会等于两个绕组阻值之和,三相的则三个阻值都一样
发表于 2016-10-11 18:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
测的阻值正确吗,如果正确换压机
 楼主| 发表于 2016-10-11 19:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2016-10-11 15:10
万用绝对准确吗?如果准确,应该有问题。压缩机通电不运转吗

您好  准确,当时表笔不稳我把表笔的线撸破皮测量的
 楼主| 发表于 2016-10-11 19:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2016-10-11 15:16
这个阻值不正常,判断压缩机已经烧了。

好  谢谢了
 楼主| 发表于 2016-10-11 19:47:04 来自手机 | 显示全部楼层
lilei321 发表于 2016-10-11 15:28
压缩机挂了

恩  可能性很大了  谢谢了哈