电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 1120770563

定频空调漏雪种,查不出漏。

[复制链接]
发表于 2016-10-13 12:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
3米铜管漏,格力很多两分管漏。
发表于 2016-10-13 13:09:15 | 显示全部楼层
先分段打压缩小范围。
发表于 2016-10-14 22:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
只要漏,没有查不出来的
发表于 2016-10-14 22:26:17 | 显示全部楼层
静态打6-7个压,检查管道,这么快应该不能查
发表于 2016-10-14 22:35:06 | 显示全部楼层
热爱和平 发表于 2016-10-10 21:22
先整机打压,接三通阀的压力表不要卸,关闭粗、细截止阀,等几小时后观察压力表的变化。如果表压下降则内机 ...

赞同。。。。
发表于 2016-10-17 09:27:30 | 显示全部楼层
氮气打压30公斤,泡水查漏,一定查的到,你这个漏的比较快。
发表于 2016-10-22 14:13:47 | 显示全部楼层
高压氮气打压测试,很快就出现了。压力不够早不到。
发表于 2016-10-24 09:38:16 来自手机 | 显示全部楼层
分段试压,分成三段,内机,连接管,外机冷凝器,加压分别寝水,很好查,一般是连接管漏,我遇到一个链接管漏7个部位,而且都是高压管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 09:58 , Processed in 0.048528 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表