楼主: 1120770563

定频空调漏雪种,查不出漏。

[复制链接]
发表于 2016-10-12 14:54:51 | 显示全部楼层
更换内外机3.5m左右连结管
发表于 2016-10-12 14:56:04 | 显示全部楼层
更换内外机3.5m连结管
发表于 2016-10-12 15:06:11 | 显示全部楼层
当然也有管子漏的情况。
发表于 2016-10-12 15:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
漏点找不出来是头疼,不行只能拆掉打压放水里了!
发表于 2016-10-12 17:47:14 来自手机 | 显示全部楼层
有一次我就碰到过,厂家来几遍也没查出哪漏,只能加雪种了事,后来找我,整机拆下来,先哪里都不动,内机与铜管接口也不卸,去掉保温棉,内机和铜管一起打压,先将铜管泡水里,一段一段浸水,至内机螺丝头那里才看到漏泡泡,原来是内机接口出厂时焊接不良有砂眼,割掉螺丝对接头,安装时直接焊上铜管,从此没见漏
发表于 2016-10-12 21:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
看下压缩机接线柱布位,我遇到过,没有漏油的痕痕
发表于 2016-10-12 21:51:16 | 显示全部楼层
这个漏法不会没有油的。
发表于 2016-10-12 22:54:18 | 显示全部楼层
分段检漏。
发表于 2016-10-12 23:09:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-12 23:21:31 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽