奥克斯空调加氟问题

[复制链接]
发表于 2016-10-6 14:47:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2016-10-6 22:37 编辑

今接修一变频奥克斯空调,漏氟,查原因原来客户移过机可能装机时把管折了造成漏氟,焊好抽空,准备定量加氟,以为很快就好。可是问题出现了三通阀工艺接口公英制接头都对不上!以为我的管子问题,又找了三四根还是不行!各位大神谁遇到过?我还是第一次遇到!
发表于 2016-10-6 15:02:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-10-6 15:04 编辑

22的阀口 , 410 阀口不一样的, 有公制 和 英制

这不是什么秘密,大家都知道
发表于 2016-10-6 15:05:31 | 显示全部楼层
公制英制接头对不上和管子有关系?不是光焊接管子么?原来的接头呢?看不懂。。。
发表于 2016-10-6 15:08:37 | 显示全部楼层
你那空调是用410的制冷剂,所以应该有410专用接口。
发表于 2016-10-6 15:23:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-6 17:18:34 | 显示全部楼层
没看看加的是什么氟,八成是410
发表于 2016-10-6 19:42:43 | 显示全部楼层
原来的螺母呢?
发表于 2016-10-6 21:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
你的转换头呢