诸位,本人才做了一个12*13*3.6米的冷库,选用了两台比泽尔15匹中低温机器,制冷量大概12KW,设计温度零下20度,里面铝排管960米,选用8个丹佛斯膨胀阀TX内平衡膨胀阀,配的四号阀芯遇到了问题。开始制冷的时候机器后盖以及气分结了很厚的爽,然后就进去关闭了2圈膨胀阀,但是之后机器和气分一点都不结霜。后来又开了一圈,机器和气分结了少许的霜,但是一会就会化掉。已经不敢再调了,请问大神是不是我的阀芯选择错误。还请诸位指教
发表于 2016-10-4 22:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀尽量不要调节,如果调节的话也要半圈半圈的调节,调节半圈后20分钟再看效果,荣昌老师不是说了嘛,尽量不要调节膨胀阀
发表于 2016-10-4 23:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-5 11:35:24 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-10-4 23:16
大神,膨胀阀标的有制冷量跟最低温度值的,你根据压缩机制冷量以及需要的温度选择就好了,大冷库为什么不选 ...

是做冷库的帮我选的4号阀芯,但是使用过程中遇到了问题,机器低压特别低,库温零下15度左右,低压接近为零。我才请教大伙是不是制冷公司选择的膨胀阀有误。阀芯应该选多大的,有什么依据
 楼主| 发表于 2016-10-5 11:46:21 | 显示全部楼层
查的比泽尔的资料,制冷量36.9KW.请诸位帮我看看阀芯该如何选择
QQ截图20161005114409.png
发表于 2016-10-18 20:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
四号阀芯制冷量在12KW左右,八个就是将近100KW,两台压缩机制冷量为74KW,四号是不是大了?纯属菜鸟的个人见解,你还是等高手吧。。。
发表于 2016-10-18 23:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
嫌小,应该是大一点
 楼主| 发表于 2016-10-21 08:28:45 | 显示全部楼层
已经换成了三号阀芯,但是低压还是太低。真是郁闷
诚信张 该用户已被删除
发表于 2016-10-21 19:37:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-21 22:55:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 hfybzl 于 2016-10-21 22:57 编辑

机组风冷还是水冷的?高压低压多少?是R22吗?铝排多粗?支翅的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-29 18:29 , Processed in 0.064545 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表