 楼主| 发表于 2016-10-4 22:37:16 | 显示全部楼层
修好了,谢谢各位的指点,我是管路用氮气催了,加个过滤器,它原来是铝管漏了跑水进去
发表于 2016-10-4 22:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-4 22:53:21 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2016-10-4 01:48
抽真空慢慢抽,在加多点甲醇在加雪种开机几分钟在放掉连续几次,还是不行废了

你确认你是专业干维修的???
发表于 2016-10-4 22:54:55 | 显示全部楼层
请用开启式过滤器加无水氯化钙
发表于 2016-10-5 01:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-10-4 22:47
空调冰箱进水后要除水份作为维修人员有专业的工具它就是真空泵,真空泵可以让水在—5℃就能蒸发成气体而实 ...

你不是说压缩机进水了吗
发表于 2016-10-5 08:19:53 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2016-10-4 01:48
抽真空慢慢抽,在加多点甲醇在加雪种开机几分钟在放掉连续几次,还是不行废了

真的不知道怎样慢慢抽真空。可以讲一下吗?
发表于 2016-10-5 19:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
水太多就废了吧,不够工钱!
 楼主| 发表于 2016-10-6 08:12:37 | 显示全部楼层
水分太多就换个旧的压缩机,管路用氮气崔一下