改彭涨阀成功

[复制链接]
发表于 2016-10-2 19:18:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前天修了台2001年的大金3p空调,机房用的,外机板被人取走,后来直接改通用板,改过后先加氟后通电压缩机电流异常,检看外机有个单向阀,有个电子彭涨阀,直接把单向阀接220v电,把电子彭涨阀割掉,然后把电子彭涨阀用了2个10公分长的细毛细管代替了,当时手里没有粗的毛细管,然后通电加氟成功。
发表于 2016-10-2 19:28:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-2 19:48:57 | 显示全部楼层
路过占个板凳
发表于 2016-10-2 20:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
你毛细管用什么方法确定长度的
发表于 2016-10-2 20:06:48 | 显示全部楼层
大金一般都是变频的,如果是变频你压缩机怎么处理。
 楼主| 发表于 2016-10-2 20:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管刚开始用了70厘米,随便加了点氟,压缩机声音明显负荷大,然后关机剪短了剩10厘米,加了一点听声音还是有点负荷大,然后又加了一条10厘米,焊上直接开机加够4个压,制冷刚刚地,压缩机是380v的不是变频的,通用板外机线直接接低压保护,相序开关,交流接触器
 楼主| 发表于 2016-10-2 20:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管刚开始用了70厘米,随便加了点氟,压缩机声音明显负荷大,然后关机剪短了剩10厘米,加了一点听声音还是有点负荷大,然后又加了一条10厘米,焊上直接开机加够4个压,制冷刚刚地,压缩机是380v的不是变频的,通用板外机线直接接低压保护,相序开关,交流接触器
 楼主| 发表于 2016-10-2 20:24:18 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管刚开始用了70厘米,随便加了点氟,压缩机声音明显负荷大,然后关机剪短了剩10厘米,加了一点听声音还是有点负荷大,然后又加了一条10厘米,焊上直接开机加够4个压,制冷刚刚地,压缩机是380v的不是变频的,通用板外机线直接接低压保护,相序开关,交流接触器
 楼主| 发表于 2016-10-2 20:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管刚开始用了70厘米,随便加了点氟,压缩机声音明显负荷大,然后关机剪短了剩10厘米,加了一点听声音还是有点负荷大,然后又加了一条10厘米,焊上直接开机加够4个压,制冷刚刚地,压缩机是380v的不是变频的,通用板外机线直接接低压保护,相序开关,交流接触器
 楼主| 发表于 2016-10-2 20:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
反正是机房的,只制冷用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 07:35 , Processed in 0.059180 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表