哪位大师指点下,空调高压结霜,加不进雪种。。。

[复制链接]
发表于 2016-9-30 10:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机零压力,停机低压又正常
发表于 2016-9-30 10:55:31 | 显示全部楼层
才入行呀,没师傅带?气芯门没顶开
发表于 2016-9-30 11:00:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 1017962848 于 2016-9-30 11:02 编辑

好像有二次截流,没拆外机吗?还有配管
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:07:19 | 显示全部楼层
刚开始以为是没顶开,后来发现不是这种情况,本人是新手啊,就怕判断错误
发表于 2016-9-30 11:09:26 | 显示全部楼层
李不懂 发表于 2016-9-30 11:07
刚开始以为是没顶开,后来发现不是这种情况,本人是新手啊,就怕判断错误

没开阀门压根不会结霜的,这机器移过的吧?
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:12:36 | 显示全部楼层
1017962848 发表于 2016-9-30 11:09
没开阀门压根不会结霜的,这机器移过的吧?

没移过机2004年的科龙,客户很少用,这几天要用就不冷。
发表于 2016-9-30 11:13:12 | 显示全部楼层
李不懂 发表于 2016-9-30 11:07
刚开始以为是没顶开,后来发现不是这种情况,本人是新手啊,就怕判断错误

顶开了意味着系统与加液管连通了,怎么会加不进呢。
发表于 2016-9-30 11:20:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-9-30 11:27 编辑

开机零压力,停机平衡压力又正常


1   制冷剂漏完了, 压力表指示的是虚值

2   系统堵了  (包括电子膨胀阀问题)
  



建议你,细细检查制冷管路



 楼主| 发表于 2016-9-30 11:22:32 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-9-30 11:13
顶开了意味着系统与加液管连通了,怎么会加不进呢。

加上表有0.5压力
发表于 2016-9-30 11:22:59 | 显示全部楼层
李不懂 发表于 2016-9-30 11:12
没移过机2004年的科龙,客户很少用,这几天要用就不冷。

能吸气,但是加不了液,排气之后有堵塞现象,建议你看看过冷管组
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 10:03 , Processed in 0.060986 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表