大神们,这样收氟会造成什么影响?

[复制链接]
发表于 2016-9-30 08:57:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大神们,我这样收氟是不是错了,会造成什么影响?在空调还没用开机的情况下,先拧下了高压低压阀的螺帽,发现错了,然后开机,制冷,外机运转后关闭高压阀,大约一分钟后关闭低压阀。高低压阀螺帽起什么作用,我这样做氟是否会正常收到外机里面还是被我放漏了?
发表于 2016-9-30 09:06:11 来自手机 | 显示全部楼层
找个师傅帮你弄吧,漏完了得不偿失的
发表于 2016-9-30 09:06:18 | 显示全部楼层
不错,阀帽不去,怎么开关阀门。
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
电视创维123 发表于 2016-9-30 09:06
不错,阀帽不去,怎么开关阀门。

但是我是还没开机,室内外机都没运转就取了螺帽,规范是先开机,调到制冷模式,外机开始运转了再取螺帽,关闭高压阀。
发表于 2016-9-30 09:20:37 | 显示全部楼层
找个师傅帮你弄吧,漏完了得不偿失的   支持
发表于 2016-9-30 09:22:03 | 显示全部楼层
“杀猪杀屁股”各有各的杀法!只要保证冷媒收到主机就行!
发表于 2016-9-30 09:25:27 | 显示全部楼层
业余的吧 还是找专业师傅弄吧
发表于 2016-9-30 09:28:21 | 显示全部楼层
还是找个专业的师傅给你弄一下,不要自己弄,
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
但是我是还没开机,室内外机都没运转就取了螺帽,规范是先开机,调到制冷模式,外机开始运转了再取螺帽,关闭高压阀。是我自己弄的
发表于 2016-9-30 09:40:39 | 显示全部楼层
前段时间有人找我移机,一台26的变频空调,我报价200,他嫌贵说自己都可以搞,搞好后发现不制冷,又找我去修,我去发现没制冷剂抽空加410收费260,当时发现他内机安装的不平,但我没告诉他第二天又找我说内机漏水,上门给他重装内机收60,临走时我对他说为了200块看你自己找了多少事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-21 19:09 , Processed in 0.064471 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表