发现好多风管机的排水为什么是U型的?那样不会积累泥土容易造成堵而导致漏水吗?为什么不直接斜出去
发表于 2016-9-27 23:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
U型。哪个口是往上还是往下啊!
发表于 2016-9-27 23:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
防止风从排水管倒吸导致水排不出去,鲜风机都要用,个人理解是这样
发表于 2016-9-28 05:57:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-28 07:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
上排水是上弯,内机有水泵。下弯是存水弯,另一头多半接在排便管上,防异味。
发表于 2016-10-16 22:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
后置蒸发器的风管机做的存水弯,安装说明书叫这么做
发表于 2016-10-17 14:04:09 | 显示全部楼层
上排水的这个u型弯多用于防止停泵后水回流用的。因排水公用的,你这台停泵了,别的机子还开着,管路里有水,你泵一停,水泵里水在自重作用下回流接水盘,如无u型弯,水流会虹吸总水管的水流入接水盘的!下排水U型弯是防异味的!
发表于 2016-10-24 14:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
向上是用在多联系统,为防止从别的机器倒流回来。向下的存水弯是用在大风柜上面的。为了防止风机停机的时候水回流,因为风机功率大风也大。是这样的